[직무능력향상위원회] 스크류 냉동기 비교 검토 > 위원회 | (주)우원엠앤이에 오신것을 환영합니다. 




QC위원회 소개 VE위원회 소개 직무능력향상위원회 위원회 진행사항

[직무능력향상위원회] 스크류 냉동기 비교 검토



최고관리자 19-03-04 09:52 110

■ 주제 : 스크류 냉동기 비교 검토
   발표 : 친환경에너지연구본부 진정탁 실장

    발표일 : 2월 27일(수)
1. 발표 내용
1) 스크류 냉동기 작동원리 

- 수로터와 암 로터의 맞물림을 이용하여 냉매를 압축시킴

- 압축비가 높음

- 진동 및 소음이 적음

- 구조가 간단하여, 고장이 적음

- 50~400USRT 까지 제작가능 용량

- 로터조합은 제조사 별로 상이함

 

2) 암수 로터 조합

- 제조사 별로 암수 로터 조합이 달라지며, 이에 따라 효율에 차이가 발생

- 암로터에 모터를 연결하여 회전시킴, 이는 수로터의 수가 적어 회전수가 많기 때문임

 

3) LEED 가점을 받기 위한 설계 전략

- LEED 인증 받는 건물의 경우 R-134a 냉매를 사용하는 것이 LEED 가점에 가장 유리함

 - R-134a 냉동기 공급 LG, 신성, 트레인, 존슨콘트롤스, 캐리어 가능

 - 냉매 종류 및 충진량 등 냉매관련 데이터가 있는 데이터시트를 받아야 함

 - 만액식 증발기 대비 냉매사용량이 적은 적하식 증발기 적용이 유리함

 

* 기타 다수사항 협의 및 검토 

 



  